Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
15-07-2021, 15:57
Beitrag: #1
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Hallo zusammen,

meine treue Alarmzentrale eff-eff 561-MB8 meldet alle paar Stunden einen Sabotagealarm mit folgender Fehlermeldung:

Analogkanal 23
BUS2 TN 1/1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T

Ich habe 3 Bewegungsmelder, außerdem an der Tür meines kleinen Geschäfts einen Magnetkontakt und einen Kontakt, der überprüft, ob die Tür abgeschlossen ist, eine kombinierte Sirene/ Blitz und noch eine zweite Sirene ohne Blitz und einen Überfallschalter verbaut.

Kann man (wenn man Ahnung hat) der Fehlermeldung entnehmen, welches Bauteil den Sabotagealarm auslöst?

Danke im voraus!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2021, 16:07
Beitrag: #2
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Ich würde sagen, am IK2T (IDENT-KEY (IK2) Bedienteil mit Tastatur), dem können 3 Eingänge zugeordnet werden:
- Überfall, -Riegelschaltkontakt, -Öffnungskontakt
Und Riegelschaltkontakt sowie Öffnungskontakt sind ja Analogeingänge.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2021, 16:47
Beitrag: #3
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Super, vielen Dank für Deine schnelle Antwort!

Habe gerade mal den kleinen Kasten aufgemacht, von dem ich denke, dass es der Ident-Key ist (weiß, ca. 15x15cm, unten neben der Tür). Es wurde natürlich ein Sabotagealarm ausgelöst, mit fast identischer Meldung:

Analogkanal 23
BUS2 TN 1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T

Wir sind also auf der richtigen Spur.

Wie kann man jetzt herausfinden, ob es sich um einen Fehler am Riegelschaltkontakt oder Öffnungskontakt handelt?

Und ist damit ausgeschlossen, dass einer der Bewegungsmelder oder die Sirene einen Defekt hat? Laufen die nicht über den IK2?

LG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2021, 17:24
Beitrag: #4
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Der Anschlussplan der IK-2 AWE ist z.B. hier http://datenblatt.roteiv.shop/0.08-022160.20.pdf auf Seite 14.
Du kannst ja mal den Deckelkontakt auf "zu" fixieren und dann ST3 abziehen, und schauen, ob dann diese Sabotagemeldung kommt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-07-2021, 17:30
Beitrag: #5
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind. Vermutlich stirbt eher dein IK2 Transponderleser, wo du scharf schaltest. Mach mal bitte ein Foto von dem Leser draußen.

Wobei der analoge Eingang 23 die Überwachung des Lautsprechers der Außenalarmierung ist. Besteht diese noch aus Blech, die gammeln halt irgendwann weg, dann steht aber normalerweise Sabo Sirene.

Letztendlich muss man mal den Ereignispeicher mit einem LCD Bedienteil oder einem Notebook auslesen. Nur über das kleine Display ist natürlich etwas unübersichtlich.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-07-2021, 06:00
Beitrag: #6
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
(15-07-2021 17:30)Feuermelder schrieb:  Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind.
Oh ja, das stimmt natürlich.

Kann man bei der MB8 die Analogen Meldegruppen nicht frei programmieren?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-07-2021, 09:30
Beitrag: #7
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Vermutlich stirbt eher dein IK2 Transponderleser, wo du scharf schaltest. Mach mal bitte ein Foto von dem Leser draußen.

Foto habe ich angehängt.

Wie könnte ich denn ohne Bedienteil feststellen, ob es eher die Sirene oder der Transponderleser ist? Macht bei Beidem die Meldung Analogkanal 23 Sinn?

Vielen Dank!


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.407 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.420 31-05-2025 20:39
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 590 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 924 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.638 02-05-2025 16:31
Letzter Beitrag: Fraggel
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.009 22-04-2025 10:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 4.367 27-03-2025 19:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.220 22-03-2025 09:55
Letzter Beitrag: 5624
  561-MB8 surfer1203 7 2.068 25-07-2024 18:39
Letzter Beitrag: surfer1203
  561-M 99 effeff pieter76 9 2.532 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste