Zonenprogrammierung?
|
03-01-2016, 19:48
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Zonenprogrammierung?
Hallo,
ich habe seit längerem eine Terxon SX, wenn ich mir die erste Zoneneinstellung anschaue, sehe ich: 001 <ok> EINGANG <ok> EA a 1 <ok> Klar ist: auf Zone 1 ist die Eingangstür gelegt, sie ist als Eingang/Ausgang programmiert (EA) und in Zone A (a), aber was bedeutet die 1? Die Tür fungiert als "letzte Tür" zum Scharfschalten. Kann wer helfen? Gruß Gramo. |
|||
04-01-2016, 00:14
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Zonenprogrammierung?
> ... , aber was bedeutet die 1?
Zone 1 ! Ohne externe Zusätze (bei SX möglich ?) 8 Zonen, also 001 - 008. Gruß. Manfred |
|||
04-01-2016, 00:41
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Zonenprogrammierung?
Hallo
Das ist die der EA-Zone zugewiesene Verzögerungsgruppe. Es können 4 verschiedene Gruppen definiert werden, in jeder kann eine unterschiedliche Eingangsverzögerungszeit eingestellt werden. Siehe Einstellung X7 bei den Zonenparametern(001-008). Die Eingangsverzögerungszeiten werden unter 201-204 eingegeben. mfg Sektionschef |
|||
04-01-2016, 08:00
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Zonenprogrammierung?
@Sektionschef:
Ah, jetzt ja ... Danke! |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Zonenprogrammierung | MyAlarmi | 0 | 1.448 |
24-01-2017 21:40 Letzter Beitrag: MyAlarmi |