Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
13-01-2017, 16:12
Beitrag: #1
Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
Moin, moin...

unter welchem Menüpunkt (Programmierung über das Bedienteil) deaktiviert man die Übertragung, bzw. deaktiviert das Onboard TWG ?

Schonmal vielen Dank !!!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-01-2017, 17:28
Beitrag: #2
RE: Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
Wenn es ne Sintony mit gestecktem ÜG ist, ÜG abziehen, fertig. Bei Sintonys mit fest eingebautem ÜG, also z.B. ne 300er, die Rufnummer löschen, so dass alle Zeichen der Rufnummer das Zeichen F tragen. F bekommst du über die Taste @ am BT. Menüpunkt: Telekom-Optionen => Empfänger 1 bzw. Empfänger 2

Eventuell musst du die Leitungsüberwachung noch abschalten. Telekom-Optionen => Verschiedenes
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-02-2017, 19:04
Beitrag: #3
RE: Onboard TWG Sintony deaktivieren ?
Super, vielen Dank. War nach der "Entfernung" gar nicht mehr nötig.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.646 15-02-2025 21:09
Letzter Beitrag: angos_
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 924 11-01-2025 08:12
Letzter Beitrag: Ollik
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 2.444 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.654 22-11-2024 17:31
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.019 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.446 29-09-2023 13:16
Letzter Beitrag: angos_
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.644 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.536 09-01-2023 15:32
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.558 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 9.301 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste