Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H
26-10-2018, 06:52
Beitrag: #1
Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H
Guten Morgen,

an meine Telenot Complex 400H soll ein Kohlenmonoxid-Melder angeschlossen werden. Mein Errichter hat mir jetzt einen CO-Alarm S/200-C von AMS zukommen lassen. Nun ist dieser für die Wandmontage gedacht. Ich hätte jedoch lieber einen für die Deckenmontage.

Könnt ihr einen Vorschlagen mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt und auch mit der Anlage funktioniert.

Wäre der Telenot PL 3300 COBT eine alternative? Da in dem Raum ein Ofen steht bin ich wegen dem "Thermomelder" ein wenig skeptisch.

So kann ich mit Ihm reden und auch gleich eine adäquate Alternative für die Deckenmontage vorschlagen.

Vielen Dank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-10-2018, 07:32
Beitrag: #2
RE: Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H
Schau in die Anleitung des CO-Melders, da steht, warum Wandmontage. Je nach Einsatzzweck soll man die auf unterschiedlichen Höhen verbauen. Die Melder sind auch so empfindlich, das diese an der Decke ständig auslösen würden.

Der andere Melder, den du genannt hast, funktioniert nicht an der complex. Der ist aus der Brandmeldesparte und funktioniert nur an der comfire 3000.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-10-2018, 16:43
Beitrag: #3
RE: Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H
Die einzige Alternative die du hast ist ein Honeywell Meldersockel Bus-2 / Bus-1 für IQ8Quad
Artikel-Nr.: 0.08-062090 zu installieren und diesen mit dem Melder OTG Multisensormelder (CO) IQ8QuadArtikelnummer: 802473 zu bestücken.
Dazu muss natürlich der Bus1 der Anlage an dieser Position liegen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-10-2018, 07:28
Beitrag: #4
RE: Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H
Guten Morgen,

vielen Dank für die Antworten. Ich hätte nicht gedacht, dass man da nicht "einfach" einen anderen nehmen kann. Ich habe mich bereits mit Meldern im Netz und mit meinem Beschäftigt. Im Netz habe ich gefunden , dass diese Melder auf ca. 1,50m angebracht werden sollen. In der Anleitung zu meinem Melder steht, dass er oberhalb der Türen angebracht sein soll und sollte man ein Schrägdach haben an der höchsten stelle.

Für mich scheint es so als gäbe es unterschiedliche Auffassung über das "Gewicht" von Co2 zu geben und wie leicht es sich mit der Raumluft vermischt.

Ich denke ich werde bei meinem Wandmonster bleiben.

Danke für eure Hilfe.

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 326 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 630 08-08-2025 17:57
Letzter Beitrag: 5624
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 904 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.232 12-07-2025 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 1.255 12-04-2025 12:18
Letzter Beitrag: peteralarm
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.693 20-01-2025 18:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.678 24-11-2024 12:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.022 29-10-2024 19:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 5.324 22-08-2024 09:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.030 28-07-2024 09:30
Letzter Beitrag: sysalarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste