Sabotage-Alarm bei deaktivierung
|
05-11-2015, 22:14
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Sabotage-Alarm bei deaktivierung
Hallo,
bei einer Terxon MX habe ich folgendes Problem, dass ich nicht im Forum gefunden habe: Eine Türe ist mit einen MK1310 ausgestattet. Das Bedienteil ist gleich neben der Türe angebracht. Wenn nun bei geöffneter Tür die Alarmanlage deaktiviert wird, kommt es zu einen Globalen-Sabotagealarm. Der MK1310 ist als eine Zone im NC in der MX angeschlossen. Wenn die Türe geschlossen ist und die Alarmanlage deaktiviert wird, kommt es zu keinen Alarm. Vielen Dank im Voraus für mögliche Lösungsvorschläge. Gruß |
|||
05-11-2015, 22:31
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Sabotage-Alarm bei deaktivierung
Hallo,
der Anschluß heißt Ext Tamp und ist somit ein NC-Sabotagekontakt. Die Anlage macht was Sie soll. Du mußt zur Tür eine extra Zone von der Anlage verdrahten. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
06-11-2015, 05:56
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Sabotage-Alarm bei deaktivierung
Vielen Dank für die Antwort megagramm.
Die Sabotageschleife des Reedkontakts der Türe ist an COM und A/T angeschlossen, wenn das mit Extern/Tamp gemeint ist. Der Melder geht direkt mit einem Kabel in die EMZ. Die Tür ist als extra Zone im E/A-Modus programmiert. Nur wundert es mich, dass bei geschlossener Tür kein Sabotage Alarm ausgelöst wird. Gruß |
|||
06-11-2015, 06:22
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Sabotage-Alarm bei deaktivierung
Du hast es nicht verstanden. An das Bedienteil kannst Du keinen Reed Kontakt anschließen, der Ein- Ausgangzone ist.
Du hast eine externe Sabozone aus Deinem Reed Kontakt gemacht. Wen Du die Tür öffnest gibt es dann einen Saboalarm. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
06-11-2015, 07:29
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Sabotage-Alarm bei deaktivierung
Mach doch einmal den Test, entferne alle Anschlüsse von COM und A/T und gib stattdessen eine Drahtbrücke rein.
Besteht das Problem dann immer noch? mfg Sektionschef |
|||
06-11-2015, 08:15
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Sabotage-Alarm bei deaktivierung
Ganz abgesehen von deinem Problem; Stell deine Anlage auf DEOL um und verdrahte die Melder entsprechend.
Die Sabotageschleifen werden dich ansonsten sowieso in den Wahnsinn treiben. Das wird am Ende ein richtiger Drahtverhau. Glaubs mir. Hab bei meiner MX damalig auch so angefangen. Zum Glück kam der unvorhergesehene Ausbau und es musste was größeres her. Ab dem Zeitpunkt nur noch DEOL und es herrschte wieder Friede auf denn Klemmleisten. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
06-11-2015, 09:51
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Sabotage-Alarm bei deaktivierung
(06-11-2015 06:22)megagramm schrieb: Du hast es nicht verstanden. An das Bedienteil kannst Du keinen Reed Kontakt anschließen, der Ein- Ausgangzone ist. Hallo megagramm, der Reedkontakt ist nicht am Bedienteil als Sabotage angeschlossen sondern geht direkt in die MX und ist dort an COM und A/T angeschlossen. Der Sabotagealarm kommt nur bei Deaktivierung und gleichzeitiger geöffneter Türe. @ Sektionschef: Ich werde das mit der Drahtbrücke noch ausprobieren. @ evertech: Müsste ich eh in Erwägung ziehen, da die DEOL Verdrahtung bei einer ABUS-Zonen-Erweiterung noch aussteht. Vielen Dank für die Hinweise. |
|||
06-11-2015, 15:32
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Sabotage-Alarm bei deaktivierung
Hallo,
wenn es ein vieradriger Reed Kontakt ist, so ist die durchgehende Saboschleife an Com/AT angeschlossen? oder der Reedkontakt? Sind diese ggf. verwechselt? Drahtbrücke bei COM/AT zu testen ist der richtige Hinweis. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
06-11-2015, 16:03
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Sabotage-Alarm bei deaktivierung
Danke. Das Thema hat sich erledigt. Der Draht ist kurz vor der Klemmleiste in der Alarmzentrale gebrochen. Habe ich gesehen wo ich die Brücke setzen wollte.
Gruß |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX | Braveheart52 | 17 | 5.800 |
22-04-2021 17:41 Letzter Beitrag: Braveheart52 |
|
MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage | Loulli | 2 | 2.919 |
27-05-2019 20:11 Letzter Beitrag: Loulli |
|
MX Ruft bei deaktivierung an | spezialist85 | 5 | 3.435 |
15-12-2017 21:06 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
|
FU8150 deaktivierung nicht möglich | zoschy | 1 | 2.485 |
04-03-2016 12:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
|
Terxon: Globale Sabotage nach Alarm | kaiman | 32 | 21.997 |
22-07-2015 22:51 Letzter Beitrag: Luke |
|
Terxon (LX) ... Ausgang bei Zeit für Aktivierung & Deaktivierung ... | alter Meckersack | 7 | 12.021 |
15-09-2013 20:45 Letzter Beitrag: alter Meckersack |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste