Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
|
21-11-2016, 21:16
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich? | |||
22-11-2016, 00:17
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
Hallo kermit330ci,
der Bewegungsmelder detektiert am besten rechts in der Ecke am Fenster. Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
|||
22-11-2016, 08:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
hier muss aber auch zumindest ein Magnetkontakt ans Fenster oder der BWM einen Unterkriechschutz haben, besser beides.
Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
22-11-2016, 19:47
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
(22-11-2016 08:13)Animal schrieb: hier muss aber auch zumindest ein Magnetkontakt ans Fenster oder der BWM einen Unterkriechschutz haben, besser beides. Wieso muss? Wenn kermit330ci das Gebäude nur Fallenmäßig absichern möchte reicht auch der BW in der Ecke. Möchte er das volle Programm so muss auf dem Plan auch links die Tür auch mit einem MK und RK abgesichert werden. Darüber hinaus gehören dann auch noch GBs an alle Glasflächen. Ach ja und wenn er schon mal dabei ist, so gehören auch noch vernetzte Rauchmelder an die Decke die zumindest über das TWG der EMA auf eine AES aufgeschaltet sind. Dann ginge noch eine Videoüberwachungsanlage im Innen- und Aussenbereich zum Verifizieren eines Alarms für die AES. Hmmm.... ich denke statt dem Verb muss passt hier auch ganz gut sollte oder könnte. Viele Grüße Loenne Wenn kermit330ci keine Versicherungsauflagen hat Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
|||
|