Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
29-01-2015, 20:24
Beitrag: #1
Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
Anlage ist verdrahtet und in Betrieb genommen. Muss die Tage mich mal richtig damit auseinandersetzen und die Bewegungsmelder einprogrammieren. Bisher sind Wählgerät, Bedeinteil und zwei Bewegungsmelder angeschlossen und mehr soll es auch nicht werden. Die Anlage soll primär per Schlüsselchip aktiviert und auch deaktiviert werden. Auch das muss ich mir noch genau ansehen, habe mir das ganze leichter vorgestellt. Beim Verlassen des Programmiermodus (Bus und Systemtest) stoppt die Anlage mit der Meldung Sabotage Sirene.

Allerdings ist keine Sirene angeschlossen. Wo kann da der Fehler liegen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-01-2015, 20:27
Beitrag: #2
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
Ganz einfach, Du hast den Sirenen-Saboeingang nicht auf Masse gelegt.
Brücke zwischen 0V und TR (vierte Klemme von oben) und a Ruh is.

Gruß Jörg

(29-01-2015 20:24)zottelthebest schrieb:  ... habe mir das ganze leichter vorgestellt ...

Deswegen ist Kommunikationselektroniker ein Lehrberuf und keine Aushilfstätigkeit.

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-01-2015, 22:18
Beitrag: #3
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
wird morgen sofort gemacht :-)

Hab da in der Anleitung nichts drüber gefunden, aber im Normalfall geht man ja davon aus, dass eine Sirene angeschlossen wird...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-01-2015, 22:36
Beitrag: #4
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
Doch, es steht drin. Und zwar in der Tabelle, die sich über Seite 15 und 16 der Anleitung verteilt. Ist sogar fett gedruckt.

Gruß Jörg

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 09:25
Beitrag: #5
RE: Abus Terxon SX Meldung Sabotage Sirene, ohne dass Sirene angeschlossen ist...
stimmt, aber das zu finden nicht sooo leicht, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, das war siche rnicht der letzte Stolperstein...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Globale Sabotage pixx 2 2.094 14-04-2024 11:07
Letzter Beitrag: Martina H.
  Global Sabotage stefano7 2 1.526 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 3.395 07-05-2022 13:00
Letzter Beitrag: AaronK
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 8.155 22-04-2021 18:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 5.848 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen Yaro 16 7.286 23-12-2020 10:55
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 2.902 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 4.880 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 3.902 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.536 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste