MB Secure Verzögerung bei MG einstellen
|
03-06-2018, 20:48
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
MB Secure Verzögerung bei MG einstellen
Hallo, kann mir jemand einen Wink geben, wo man bei der MB Secure eine Auslöseverzögerung einstellen kann.
Okay hab es gefunden, über den Eingangsweg und Ausgangsweg. |
|||
04-06-2018, 12:25
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: MB Secure Verzögerung bei MG einstellen
Hallo,
eine MG Verzögerung ist soweit ich weiß so nicht mehr vorgesehen. Du kannst allerdings im Bereich deinen Ein- und Ausgangsweg definieren unter Allgemein im gewünschten Bereich einfach den Haken setzen und dann halt den Ein- bzw. Ausgangsweg konfigurieren. Wenn es nicht um diese Szenarien geht sonder um irgendwelche Steuerungen wäre ein Makro mit der Option Makro Pause eine Option. LG Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
04-06-2018, 22:04
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: MB Secure Verzögerung bei MG einstellen
G Nau so habe ich das realisiert
|
|||
27-06-2018, 21:29
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: MB Secure Verzögerung bei MG einstellen
Wie schon erwähnt gibt es die Funktion nicht mehr so wie bei den Classic Systemen.
Option 1 wäre es über den Ein- und Ausgangsweg zu definieren Option 2 eine "virtuelle gruppe" erstellen die über ein Makro die "echte" Gruppe nach einer Zeitverzögerung auslöst. |
|||
01-07-2018, 20:12
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: MB Secure Verzögerung bei MG einstellen
ich hab das über den eingangsweg gemacht aber die Idee mit der virtuellen Gruppe hatte ich bis dato aber hat mir nicht gefallen.
Gibt es eine Idee wie ich einen Schließer programmiere? Ich möchte quasi eine Meldung, wenn zb. Ein Magnetkontakt geschlossen wird. Kann man die Meldergruppe invertieren? |
|||
01-08-2018, 20:59
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: MB Secure Verzögerung bei MG einstellen
Klar, machst dir ein Makro mit Meldegruppe Zustand NORMAL oder AUSGELÖST
|
|||
|