Beitrag: #1
|
|||
|
|||
unscharf via Schalteingang
Hallo,
Ich würde die Secvest gerne via eines Relais-Eingangs unscharf schalten. Gerne auch an einem abgesetzten Funkmodul. Hintergrund: An meiner Doorbird Türsprechanlage gibt es einen RFID Reader, welcher ein Relais ansteuern kann. Den würde ich gerne dazu nutzen. Wäre sehr komfortabel, da die TFE ja schon draußen vor der Tür hängt und ich kein Extra Keyboard oder einen Reader anbringen muss. Jemand eine Idee? -Stefan |
|||
01-06-2020, 15:06
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
ja ich habe eine Idee.
Aber bevor ich Dir die schildere, möchte ich erstmal wissen, ob das Relais von außen erreichbar und damit manipulierbar ist, damit Du Dich nicht selbst überlistest. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
02-06-2020, 17:34
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Nett das du dir Sorgen um mich machst. Die sind aber unbegründet.
Ich habe ein Doorbird Innenmodul. Weder der Türsummer, noch die Steuerung für die AA wären von außen erreichbar. |
|||
02-06-2020, 18:02
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Du kannst einen Drahtausgang z.B. Zone 301 auf Schlüsselschalter Dauer dafür nutzen.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
03-06-2020, 09:00
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang | |||
03-06-2020, 18:18
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
na klar.
Oh weh das Alter AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
04-06-2020, 13:11
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Danke schon mal. Ich meinte auch mal im Manual gelesen zu haben. Ich hatte aber bei den Produkten nach einem abgesetzten Modul gesucht, dass dieses Problem über Funk überbrückt. Obwohl ich das wahrscheinlich auch verdrahtet hinbekomme. Mal sehen... Ist wahrscheinlich auch am günstigsten.
Hat der Funkschlüsselschalter ggf. einen Eingang dafür? Was ist mit dem Hybridmodul. Geht das damit eventuell auch? -Stefan |
|||
04-06-2020, 19:41
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
geht auch mit einem Öffnungsmelder FU8320 oder FUMK50000 zweite Zone definiert als NO = unscharf TYP SS. Siehe verschiedene Funktionsbilder in der Beschreibung.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
05-06-2020, 16:55
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Danke für die Info. Das macht die Lösung preiswerter.
Werde aber erstmal versuchen das Kabel zur Alarmanlage zu patchen... |
|||
02-01-2021, 19:58
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Hallo Zusammen, und ersteinmal einfrohes Neues.
Ich möchte hier das Thema noch einmal aufgreifen. Ich suche eine Möglichkeit die Funktion "nur Deaktiv" zu setzen. Wenn ich nämlich die Funktion Schlüsselschalter nehme, schaltet die secvest ja ggf. auch scharf wenn ich über meine Zutrittskontrolle das Haus betrete und die Anlage mal nicht Scharf war. Daher wäre ein definiertes Unscharf schalten toll. Hat jemand eine Idee? Mein Plan B ist über meine KNX Hausautomation eine Logik zu erstellen bei der ich den Zustand (Anlage ist scharf ) über ein UND gatter mit meiner Zutritsskontrolle Verknüpfe. Grüße Nils |
|||
02-01-2021, 20:59
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Schön, dann hast du einen Stromausfall und deine Anlage wird unscharf - tolle Idee
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
03-01-2021, 17:11
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Hallo,
Ich weiss nicht wie du auf die Idee kommst, das beim Stromausfall die Secvest unscharf schaltet?? Das könnte rein technisch gar nicht passieren. Grüße Nils |
|||
03-01-2021, 17:19
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Doch, das könnte passieren, wenn der Rest der Steuerungsanlage keine Notstromfunktion hat und beim Spannungsabfall den Kontakt auslöst.
Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
03-01-2021, 17:28
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Genau das meinte ich, wenn sein KNX keine Spannung mehr hat kann das passieren. Aber eine Idee zuende denken ist halt nicht jedem gegeben
Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
03-01-2021, 17:30
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Hallo,
Dann sag ich es mal so, in meiner Anlage kann das nicht passieren da der KNX Bus bei mir logischer weise so parametriert ist das bei einem Strom Ausfall kein Ausgang schaltet. Vielleicht hat noch jemand eine konstruktive Idee wie man eine definierte Unscharf schaltung hinbekommt. Grüße Nils (03-01-2021 17:28)peteralarm schrieb: Genau das meinte ich, wenn sein KNX keine Spannung mehr hat kann das passieren. Aber eine Idee zuende denken ist halt nicht jedem gegeben .... Ahnung von Knx ist anscheinend auch nicht jedem gegeben |
|||
03-01-2021, 18:18
Beitrag: #16
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
... na, das liebe ich: Oben freundlich um Hilfe bitten und unten gegen das Schienbein treten
Ich weiss nicht , ob es unbedingt förderlich ist, wenn man auskunftsfreudige Forummitglieder, die mit geballtem Wissen (aus der jahrelangen Praxis) daher kommen, mit unbedachten, Texten beglückt Vielleicht sollte man auch für Hinweise à la "Wink mit dem Scheunentor" dankbar sein. Ob die im speziellen Fall zutreffend sind, steht auf einem anderen Blatt. Woher soll man schließlich die Kenntnis haben, wer und insbesondere mit welchem Wissen, hier einer als Fragesteller auftritt Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
03-01-2021, 18:22
Beitrag: #17
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Wer kommt auf die Idee KNX als Gebäudeautomation-System bitte steuernd mit einer EMA zu verwenden? Das ist zurecht nicht normgemäß... Ich mein Panikalarm auslösen oder so was über Gebäudeautomation laufen zu lassen ist ja okay, aber sonst sollte der Weg immer nur in eine Richtung laufen und zwar von der EMA zu KNX.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
03-01-2021, 18:31
Beitrag: #18
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
(03-01-2021 17:30)idibunny schrieb: .... Ahnung von Knx ist anscheinend auch nicht jedem gegeben Nun, zugegeben bin ich auch nicht so fit mit KNX, habe bisher nur 2, 3 Anlagen mit Loxone gebaut, ist aber so ähnlich denke ich mal. Es kommt halt darauf an, wie du den entsprechenden Ausgang programmierst, oder? Fakt ist auf jeden Fall Mit einer EMA die Zustände an KNX übergeben ist OK. Mit einem KNX eine EMA steuern, noch dazu scharf/ unscharf niemals. Aber da es ja nur eine Abus ist, ist das im ende auch egal Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
03-01-2021, 18:48
Beitrag: #19
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
Hallo
Ich kenne die Secvest und deine Zutrittskontrolle nicht aber wenn die Secvest über einen dig. Ausgang den Scharfzustand ausgeben kann, dann könntest du damit eine elektr. UND-Verknüpfung machen, sodass das Unscharf schalten nur dann durchgeführt werden kann wenn der Ausgang aktiv ist. Möglicherweise könnte das mit einem Relaiskontakt an diesem dig. Ausgang gelöst werden, der dann beim Zustand "Unscharf" die Verbindung zur Zutrittskontrolle unterbricht... mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
03-01-2021, 18:56
Beitrag: #20
|
|||
|
|||
RE: unscharf via Schalteingang
eben, man darf halt von Abus nichts erwarten, was über ein 0815 Heimanwendung hinausgeht. Kann sie es nicht verarbeiten, hat er halt Pech gehabt.
Aber nachdem er ja der KNX Crack zu sein scheint, erschliesst es sich mir nicht, warum er es über eine Programmierfunktion über die Schnittstelle das nicht hinbekommt. Eine SPS, zumindest meine programmierten Mitsubishis, konnten das verarbeiten. Er muss es halt andersrum denken, da er jedoch so schön den Besserwisser hat raushängen lassen, bin ich raus. Eine fundierte technische Diskussion sieht halt anders aus. Wenn man als Errichter auf die Sinnhaftigkeit hinweist, wird man halt angepisst. Wenn ich schon lese, was das KNX alles kann, stellt sich für mich die Frage, für was er die Secvest noch braucht. Eine Alarmanlage ist doch eh nur eine abgespeckte SPS mit dezidierten Funktionen, die auf Alarmfälle zugeschnitten ist.Zu Zeiten mit Anlagen mit zuwenig Eingängen haben wir sehr gerne Mitsus vorgeschaltet. Die größte hatte 478 Eingänge und 88 Ausgänge. Mit Zeitfenster und Zutrittskontrollverwaltung. Da hat von KNX noch niemand gesprochen.Die Alarmzentrale hat dann nur noch das Protokoll für den Wachdienst bereitgestellt, da das eine SPS eben nicht kann. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Kein Zugriff via Weboberflache und APP | Mart | 3 | 923 |
10-09-2023 19:48 Letzter Beitrag: Mart |
|
Kein Zugriff via Weboberflache und APP | Mart | 0 | 566 |
08-09-2023 15:02 Letzter Beitrag: Mart |
|
Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server | bigmag62 | 3 | 2.504 |
12-06-2023 20:04 Letzter Beitrag: Hw0711 |
|
NSL via Voip-Wählgerät ? | wi5rinma | 8 | 1.778 |
10-05-2023 11:08 Letzter Beitrag: wi5rinma |
|
Secvest Scharf und Unscharf via APP | Pelo | 3 | 1.788 |
17-02-2021 13:58 Letzter Beitrag: Oakel |
|
Zugriff auf Secvest via LTE Zugang (Anleitung) | regis | 6 | 6.397 |
21-05-2019 11:51 Letzter Beitrag: ronaldn |
|
Scharf/Unscharf über vorhandene Busleitung | commander.tom | 4 | 2.540 |
22-02-2017 18:28 Letzter Beitrag: evertech |
|
Alu-/Glas Eingangstüre Scharf/Unscharf schalten Alarmanlage | Rallemann | 3 | 3.554 |
13-02-2016 15:14 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Programierung via Web-Oberfläche | Klaro | 2 | 4.266 |
17-03-2015 11:57 Letzter Beitrag: Harald S |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste