Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm
30-12-2019, 15:45
Beitrag: #10
RE: Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm
Hallo Zusammen ans Forum,
erstmal Danke für euere Beiträge. Ich habe heute nochmal mich an die Anlage gemacht. Ich hatte ja seinerseits jede Schleife vor dem Auflegen auf die Klemmleiste gemessen. Exact 1KOhm.
Danach im ausgeschalteten Zustand der Anlage, die Drähte auf die Klemmen angeschlossen.
Danach nochmals COM gegen jeden Kontakt gemessen und dann die 800Ohm erhalten. Erstmal nichts weiteres dabei gedacht.
Erst als die Sabotage Meldung erschien habe ich irrtümlich die 800Ohm verantwortlich gemacht. Ist aber Quatsch.
Im ausgeschalteten Zustand der Anlage ist der Innewiderstand COM gegen Klemme 1 ;2 u,s.w. ca. 4KOhm.
Nach der Regel der Parallelschaltung ergeben das dann 800Ohm. ( Mein Fehler)
Um das ganze abzuschließen habe ich mit einem 1K Poti einen Kanal getestet. Der Ansprechwert beim Verringern des Widerstandes von 1000 Ohm nach 0 Ohm liegt wie in der Beschreibung bei 700Ohm
wo der Alarm exact ausgelöst wird.
Wie vom Sektionschef beschrieben kommt der Sabo Alarm auch bei offener Schleife.
Ich werde jetzt das ganze nochmals beobachten, zuvor habe ich Verdrahtung auf Kontakt Probleme auch nochmal geprüft.

Vielen Dank und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr ohne jeglichen Alarm.
mfg.
Hans-Theo
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm - Hans-Theo - 30-12-2019 15:45

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sabotage-Alarm löschen Tommy123 4 3.798 10-12-2023 16:07
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sabotage Kontakte Reparienen pc-forensic 2 2.585 16-01-2022 13:41
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage happiness 7 6.559 25-03-2019 14:10
Letzter Beitrag: happiness
  Sich wiederholende fehlerhafte Sabotage meldungen Robo4112 7 8.725 28-02-2019 15:12
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 5.050 16-02-2016 16:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Kein Anruf bei Einbruchalarm/Bei Sabotage ja Diplo 12 12.706 28-08-2015 11:23
Letzter Beitrag: Diplo
  Sirenen-Sabotage-Kontakt an Repeater Daniel J 1 3.436 02-12-2014 12:39
Letzter Beitrag: Daniel J
  Sabotage Alarm am 8002 m abstellen Goenore 5 6.372 10-04-2014 13:01
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder ferris99 7 11.910 24-01-2014 22:32
Letzter Beitrag: ferris99



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste