Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht
07-05-2013, 13:30
Beitrag: #2
RE: Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht
am Kartenleser, genauso wie bei Linienscharfschaltung, fehlt die Rückmeldung über den Linienzustand, bzw die manuelle Bypass-Möglichkeit. (1= Prüfen, 2= Scharfschalten am Klartextbedienteil)
Erstelle einen Ausgang "Typ 17. Linien Bereit-Anzeige" und erstelle eine UND-Verknüpfung mit der Scharfschaltlinie.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht - Animal - 07-05-2013 13:30

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 820 15-02-2026 11:46
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 733 16-12-2025 11:36
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.785 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 2.469 06-08-2025 23:03
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 1.297 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 5.949 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.121 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 7.723 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 3.025 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Bereichstimer - keine Zwangspriorität? curius 4 4.918 28-02-2023 11:09
Letzter Beitrag: Kapparoma



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste