Ich habe das jetzt auf einer SX ausprobiert:
So wie im meinem Eingangsposting dargestellt, funktioniert es nicht: Im "Normalzustand" hat der (Transistor-)Ausgang vom Typ "Feuer Reset" 0V und ist damit nicht geeignet, den Melder mit Strom zu versorgen. Ich habe nicht die Zeit gehabt, nachzuverfolgen, ob oder wann der Ausgang auf 12V geht (vielleicht ist er invertiert, was weiß ich), aber damit geht eine Rückstellung der Brandmelder nur durch Verwendung eines der Relaisausgänge (an einer MX oder LX - falls der Ausgang überhaupt irgendwann reagiert), oder durch Herausdrehen des Melders aus seiner Befestigung. |
|||
|