Kenne und mag das Abus Zeugs jetzt nicht so, aber die richtige Messung sollte so aussehen (ist bei allen Anlagen gleich):
Im aktivierten Zustand der Sirene (Blitz und Sirene an) an den Klemmen der Quelle, das wird bei dir die Zentrale sein, die Spannung messen. Diese sollte laut Abus 13,8V betragen.
Ist diese i.o. dann an den entsprechenden Klemmen der Sirene messen. Dort sollte die gleiche Spannung, jedoch nicht unter 13,0V anstehen.
Falls hier ein deutlicher Unterschied, ist die Verdrahtung (Kabel) zu prüfen. In einigen Anschlussbildern der Sirene ist ein Zusatznetzteil eingezeichnet, kann sein dass die entsprechende Zentrale einfach nicht genug Strom am Ausgang für den direkten Betrieb der Sirene liefert. Aber das sollte mit den vorher beschriebenen Messungen eindeutig zu ermitteln sein.
Was für einen "Trafo" wolltest du da anschließen? Es darf hier nur ein Netzteil mit entsprechend sauberer, geregelter Gleichspannung verwendet werden. Mit allen anderen schießt du entweder die Sirene, oder im ungünstigsten Fall die Zentrale in den Halbleiterhimmel.Blush

(11-06-2020 10:50)Marianne Sommer schrieb:  
(11-06-2020 10:19)funkistnichtalles schrieb:  er schreibt doch, kaum hör und sehbar. Also reicht der Strom nicht,

Der "Strom" reicht auch dann nicht, wenn die Verdrahtung evtl. fehlerhaft ist und auf Grund der fehlerhaften Verdrahtung irgendwo ein Spannungsfall vorhanden ist so das an der Sirene nicht die Betriebsspannung anliegt(das könnte man mal messen). Wenn alles ordnungsgemäß verdrahtet ist, so wie der Hersteller es vorgibt, dann funktioniert das in der Regel auch.

Es ist nicht der "Strom" sondern die Spannung. Strom fließt erst, wenn die Spannung anliegt. Wink

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Sirene und Blitz kaum hör- und sehbar Secvest - peteralarm - 11-06-2020 11:55

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Secvest FUAA50000 & Drahtsirene & Blitz Pelo 9 5.169 30-09-2020 17:20
Letzter Beitrag: Pelo
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 16.530 02-06-2020 19:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  12V-Sirene an Secvest anschliessen winnitouch 10 7.463 20-12-2016 21:00
Letzter Beitrag: isisger
  Perimeterwarnung durch Außensirene - LAUTLOS (nur Blitz) möglich? tbirdth 14 7.953 18-01-2016 21:53
Letzter Beitrag: tbirdth
  Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen Glagla 1 3.302 27-11-2015 22:22
Letzter Beitrag: Bauer



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste