Hilfe bei Verdrahtung
|
20-10-2020, 12:56
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Hilfe bei Verdrahtung
Das entsprechende Schaltbild sollte in der Montageanleitung der Satel Zentrale beiliegen. Wenn du den kurzen Weg, im Rahmen verdeckt, direkt in die Verteilerdose hast, brauchst du die Sabotagedrähte des MK nicht unbedingt. Kannst sie jedoch wie in meinem Beispiel eingezeichnet anschließen. Den MK von 2. Fensterflügel schaltest du ganz einfach mit dem Kontakt von ersten Flügel in Reihe.
Bei meinem Beispiel brauchst du nur 2 Drähte von der Verteilerdose zur EMZ und kannst damit alle Zustände auf der Linie auswerten. Die Widerstandswerte musst du an deine Zentrale anpassen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Hilfe bei Verdrahtung - Mr.Huhn - 20-10-2020, 11:13
RE: Hilfe bei Verdrahtung - peteralarm - 20-10-2020 12:56
RE: Hilfe bei Verdrahtung - Mr.Huhn - 14-04-2021, 18:11
RE: Hilfe bei Verdrahtung - peteralarm - 14-04-2021, 18:41
RE: Hilfe bei Verdrahtung - Mr.Huhn - 14-04-2021, 19:28
RE: Hilfe bei Verdrahtung - peteralarm - 14-04-2021, 20:02
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Brauche Hilfe bei EFH Planung | JanM81 | 1 | 2.528 |
21-03-2019 15:43 Letzter Beitrag: JanM81 |
|
Benötige Hilfe bei der Projektierung | Hogend | 0 | 1.829 |
05-01-2016 23:17 Letzter Beitrag: Hogend |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste