(29-06-2013 23:24)timbaum schrieb:  Hallo,

die Funktion dazu heißt AUTOBYPASS DURCH STERNTASTE.

Hier einen Haken setzen. Ist nun ein Melder aktiv der auf Sofortalarm steht, dann muss man die Sterntaste drücken um dies zu bestätigen.

Aber Achtung, Melder die auf natürlich und damit auf verzögerten Alarmstehen, dürfen ja offen sein beim Scharfschalten und eine scharfschaltung ist daher immer möglich.


Gruß Tim

Bist du da sicher?

Wen Meine Haustür (natürlich verzögert) offen steht bekomme ich mit der Bypass Funktion aktiviert trotzdem nicht scharfgeschaltet... Ich muss entweder erst die Tür zumachen oder die *-Taste drücken...

Zum TE: man kann auch einstellen das das verkabelte bedienteil oder per netzteil versorgte funkbedienteilnnicht NICHT nach 3min dunkel wird, dann zeigt es immer den Status an. Sollte man allerdings vermeiden wenn das bedienteil irgendwie von außen einzusehen ist.