plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren
|
14-04-2021, 08:38
Beitrag: #26
|
|||
|
|||
RE: plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren
(13-04-2021 22:16)noby2104 schrieb: Die kleinste Zeitspanne der Supervisionsprüfung bei der Lupus ist 4 Stunden. Und selbst das ist eigentlich nicht weiter schlimm - Du weisst ja nicht, wann die 4 Stunden um sind ... könnte ja sein, dass der entsprechende Timer gerade bei 3:59 steht wenn man das Störsignal setzt ... (13-04-2021 22:16)noby2104 schrieb: Übrigens, die Mehrzahl der Funkanlagen arbeiten nicht bidirektional, ... Kleine Korrektur, es sollte heissen: die Mehrzahl der Einbruch- und Technikmelder in Funkalarmanlagen arbeitet nicht bidirektional ... Bedienteile, Signalgeber u. a. Komponenten arbeiten bei den meisten sehr wohl in beide Richtungen. Es gibt aber durchaus auch bidirektionale Melder, bei der JA100 z. B. einige der neueren Kontakte und Bewegungsmelder und auch bei der Daitem gibt es das wo es Sinn macht: z. B. in den Meldern mit Kameramodul (SH195 oder SH156). |
|||
|