SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
30-01-2022, 18:13
Beitrag: #3
RE: SLIM-DUAL-PRO Verkabelung
Evtl. hast du am Melder andere Widerstandswerte eingestellt als an der Zentrale? Der Dual PRO kann ja auf verschieden Widerstandswerte eingestellt werden per Jumper (2EOL: 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ). Das Anschlussmuster sieht aufem ersten Blick korrekt aus - wobei ich net ganz verstehe, was grün und weiß rechts machen?

Wobei ich nicht verstehe, warum du den nicht als 3EOL anschließt und die Abdecküberwachung auch über die Linie laufen lässt.

@Martina: Der beinhaltet bereits Abschlusswiderstände und die hat er gemäß seiner Aussage ja auch aktiviert per Jumper.

(Pronomen: er/ihm)