Störung MX
|
18-05-2022, 16:19
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Störung MX
(18-05-2022 15:41)spezialist85 schrieb: Der Fehler wandert mit dem bewegungsmelder. Zone ohne Widerstände. ohne Worte.... dann hast du den Fehler doch schon. Neuer BWM und gut ist. Hast du auch mal gemessen, ob die Spannung am BWM anliegt? Also die Betriebsspannung, nicht die Linie. Sollte so 12V sein. Messen kann so einfach sein.... ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Störung MX - spezialist85 - 18-05-2022, 14:38
RE: Störung MX - Martina H. - 18-05-2022, 15:06
RE: Störung MX - spezialist85 - 18-05-2022, 15:14
RE: Störung MX - Martina H. - 18-05-2022, 15:39
RE: Störung MX - peteralarm - 18-05-2022, 15:39
RE: Störung MX - spezialist85 - 18-05-2022, 15:41
RE: Störung MX - peteralarm - 18-05-2022 16:19
RE: Störung MX - Martina H. - 18-05-2022, 15:46
RE: Störung MX - spezialist85 - 18-05-2022, 16:57
RE: Störung MX - Martina H. - 18-05-2022, 17:01
RE: Störung MX - peteralarm - 18-05-2022, 17:19
RE: Störung MX - Martina H. - 18-05-2022, 18:59
RE: Störung MX - peteralarm - 18-05-2022, 20:09
RE: Störung MX - AaronK - 19-05-2022, 18:56
RE: Störung MX - peteralarm - 19-05-2022, 19:02
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: