Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
19-11-2022, 20:13
Beitrag: #18
RE: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
(19-11-2022 11:43)Fraggel schrieb:  Erstmal die neugierige Frage: Wie, also mit was für einem Messgerät oder mit welcher Methode misst Du den Innenwiderstand?

Ansonsten finde ich den Ansatz auch nicht schlecht. Zumindest kriegt man ne sehr gute Aussage über die Fähigkeit des Akkus, die hohe Stromaufnahme im Alarmfall zu bewältigen.

Es gibt ein spezielles Meßgerät dafür. Der Akku wird mit einem bis zu 10 A großen Strom belastet (einstellbar von 0,5 bis 10 A, je nach Ah des Akkus).
Daraus errechnet das Gerät dann denn Innenwiderstand. Daran sehe ich dann schon, wann der Akku nachlässt und kann den dann schon tauschen.
Bei Inbetriebnahmen messe ich das erste Mal und habe dann gleich den Referenzwert für die kommenden Jahre. Ansonsten bleibt der Akku nach Herstellervorgabe EuroBat drin.

Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein.Lightbulb
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku? - MarkRott - 19-11-2022 20:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Mehrfarbiger Signalgeber für den Außenbereich FrankAusNRW 5 4.922 17-07-2021 23:50
Letzter Beitrag: AaronK
  Überwachungskamera für den Eingang (innen) Lavelapuerca 2 3.008 20-09-2020 19:18
Letzter Beitrag: Robodoc
  Fragen zu den Bussystemen allgemein steg13 23 26.864 22-03-2016 20:56
Letzter Beitrag: Animal
  Was steckten für Möglichkeiten in den Anlagen? gj1ja1 27 28.889 04-03-2013 00:17
Letzter Beitrag: gj1ja1



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste