Eines gleich vorweg:
Ich hatte noch nie eine Visonic in der Hand, darum von mir nur mal eine kleine Ideensammlung:

"Nur wenige Sekunden" ist für eine EM-Zentrale schon eine sehr lange Zeit...
Wenn von einem Melder ein Auslöseereignis an die Zentrale gemeldet wird, reichen für eine Anzeige bzw. Alarmauslösung (je nach Scharf-/Unscharfzustand der Zentrale) auch Millisekunden vollkommen aus.

Grundlegend entscheidet in den allermeisten Fällen die Zentrale aufgrund ihres Zustandes scharf/unscharf und ihrer jeweiligen (Linien-)Konfiguration, ob ein (lauter) Alarm ausgelöst wird oder nicht - die Melder melden immer an die Zentrale und haben selbst keine Ahnung, wie der Zentralenzustand gerade ist (Achtung, es gibt wie immer auch Ausnahmen!).
Auch Sabo- oder Rauchmelder- (und Überfall-) Linien können sich unterschiedlich verhalten, obwohl das alles 24h-Zonen sind.

Geht es eigentlich wieder um genau den BWM, der dich schon 2018 'geärgert' hat, oder geht es diesmal um einen anderen Melder?

Wie kommst du überhaupt auf Sabotagealarm?
Wenn die Zentrale nur einmal piept, ist das laut Inst.-Anleitung eine Meldung 'schwache Batterie'.
Bei Sabo würde die unscharfe Zentrale alle 10 Sekunden mehrfach piepsen - wenn Zentrale scharf ggf. Vollalarm mit Sirenen, wenn denn so konfiguriert.

Wenn Batteriewarnung:
Batterie des Melders und/oder der Zentrale gegen die vom Hersteller vorgegebenen Typen ersetzen. Meldung löschen/quittieren, wenn nicht von der Zentrale selbst bemerkt = Ende des Problems.

Wenn wirklich Sabo dieses einen BWM:
Option 1: Sabokontakt/e im Melder dauerhaft brücken (wurde hier schon mehrfach geschrieben)
Option 2: Sabomeldung für diesen einen Melder in der Zentrale oder im Melder ausschalten, falls das bei Visonic möglich ist.
Option 3: Melder ersatzlos aus der Zentralen-Konfig entfernen, wie bereits von Fina vorgeschlagen.
Option 4: Melder komplett aus der Zentralenkonfig löschen und auf einer anderen Linie/Funkposition neu einlernen, ggf. Funkposition gegen einen anderen Melder tauschen, falls es keine freien Positionen mehr gibt, um zu testen, ob der Fehler ggf. mitwandert. Falls ja= Melder im Mors, siehe Option 1 und 2.
Falls nein= evtl. Zentrale im Mors. Zentrale auf Werkseinstellungen zurücksetzen und komplett neu konfigurieren, bei dieser Gelegenheit auch den Zentralenakku gegen den vom Hersteller vorgegebenen Typ austauschen (siehe Kommentare von Bensen aus 2018).
Option 5: Evtl. ist noch eine Draht-Linie verfügbar? Dann könntest du deinen evtl. defekten BWM gegen ein beliebiges Fabrikat ersetzen, du musst halt 'nur' eine Leitung zwischen Zentrale und BWM verlegt kriegen (geht in den meisten Fällen auch 'optisch annehmbar' ohne Wände aufzukloppen o.ä.).
Nicht ganz ernst gemeinte Option 6:
Lege dir eine komplett neue Anlage zu, dann wäre das Problem mit dem BWM auch erledigt. Angel

Vielleicht ist ja etwas für dich Brauchbares in den Vorschlägen enthalten.

Viele Grüße
Ollik
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren - Ollik - 07-02-2023 22:00

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile Visonic importiert von Grothe AaronK 10 2.289 22-01-2025 12:14
Letzter Beitrag: Moto1987
  Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 4 922 13-01-2025 13:49
Letzter Beitrag: anno
  2. Anlauf Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 1 597 12-01-2025 11:34
Letzter Beitrag: Ollik
  Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr sediality 15 2.843 27-10-2024 21:31
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Sensor deaktivieren Paiper 1 1.802 18-04-2024 08:45
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 1.931 06-02-2024 10:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.473 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  MAX20 MC: Handsender können nicht mehr ausschalten Alarmheinzi 3 1.892 27-11-2023 07:45
Letzter Beitrag: Bensen
  Max20 MC Reset alarmamateur 7 3.244 07-04-2023 22:42
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Sender einlernen/ auslernen Max20 MC alarmamateur 4 2.566 07-04-2023 21:50
Letzter Beitrag: alarmamateur



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste