Die Antenne durchmessen geht mWn nur mit einem HF-Messgerät.
Ich würde an deiner Stelle das Wählgerät testhalber an einen Ort betreiben, wo defintiv Signalempfang vorliegt und dann entweder mit ext Antenne bzw auch mit Büroklammer als Antenne testen, ob sich das Gerät ins Netz einbucht. Zum Betrieb brauchst die Zentrale nicht, es sollte ein 12V Netzteil alleine genügen. Wenn es sich dann einbucht, könnte ein Defekt der Antenne vorliegen. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|