(01-11-2023 10:04)Sektionschef schrieb:  Hallo
Die AZSG10020 benötigt keinen dauerhaften +12V Anschluss der Zentrale.
Nur C muss permanent an 0V liegen.
Wenn dann über einen Alarmausgang der Zentrale 12V an S bzw F+ve geschalten wird geht die Sirene bzw das Blitzlicht an.
Für die LED an Terminal2 den anderen Alarmausgang entweder an +ve oder an -ve anschließen, je nachdem ob der Ausgang bei Aktiv +12V ausgibt oder 0V.
Mfg
Sektionschef

Hallo zusammen,
erstmal ein Frohes Neues Jahr.
Ich habe dies genauso angeschlossen.

   
https://www.alarmforum.de/images/attachtypes/image.gif
Bei einer Alarmauslösung funktioniert auch Blitz und Sirene.
Jedoch wird mir leider der Zustand nicht angezeigt.

@ Sektionschef meinst du mir "anderem Alarmausgang" z.B. den OP3 das man diesen auf aktiv folgend stellen muss?

@ Dstoefler wie hast du bei deine MX die LED verdrahtet sodass diese leuchtet wenn die Anlage scharf geschaltet ist.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terson SX altes Modell 2014 ersetzen zu neuer SX möglich? renemichl 3 1.914 13-05-2024 05:04
Letzter Beitrag: renemichl
  defekte Terxon MX durch SX ersetzen? leoalarm 2 1.677 20-11-2023 17:45
Letzter Beitrag: megagramm
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 7.670 11-06-2022 23:01
Letzter Beitrag: peteralarm
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 4.866 12-02-2022 20:16
Letzter Beitrag: Margei
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 8.871 04-02-2021 03:16
Letzter Beitrag: peteralarm
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 8.303 03-10-2019 15:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? Vogels 3 3.566 28-12-2018 19:37
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.406 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fehlalarme durch Winkhaus Reeds Herr Antje 5 6.194 26-03-2018 09:00
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 Marsab 24 18.742 21-12-2017 14:44
Letzter Beitrag: Herr Antje



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste