Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar
|
21-06-2024, 18:38
Beitrag: #30
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar
So werden Glasbruchmelder an eine Einbruchmeldezentrale angeschlossen.
Funktion: Im Ruhezustand beaufschlagt die Zentrale die Meldegruppe mit einer Linienspannung und misst den Widerstandswert am letzten Glasbruchmelder. Bei einer Auslösung schließt der entsprechende Glasbruchmelder die Linie kurz. Die LED geht an. Einbruchmeldezentralen sind sau schnell, der Kurzschlauss dauert mur wenige Milli Sekunden. Quittiert wird der Alarm durch unscharf schalten, die Zentrale unterbricht dabei kurzzeitig die Linienspannung und resetet somit den GBM. Das mal grob umrissen die Funktion eines passiven GBM. Vielleicht bringt dir das ein wenig Licht ins Dunkel. ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|