Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen
26-06-2024, 14:18
Beitrag: #8
RE: Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen
Ja das stimmt, offiziell haben sie die V01.27.000 wieder zurückgezogen!

(14-06-2024 19:26)Feuermelder schrieb:  Die Toolsversion benötigt man ja, um die neue Firmware für die FlexES zu flashen, die verhindern soll, dass die Messwiderstände für die Akkus auf den Netzteilen durchbrennen.

Wir haben auch zwei Anlagen mit den defekten Netzteil Messwiderständen gehabt!
Wer ist nun der Problem Verursacher? Firmware vom Netzteil oder die der FlexES? Oder beide?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen - *klija - 26-06-2024 14:18

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 12 2.685 28-10-2025 14:37
Letzter Beitrag: Blaui11
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 1.425 07-09-2025 23:32
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 5.925 22-08-2025 19:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 1.500 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  Probleme mit Esser FlexES seschurr 7 2.573 16-02-2025 10:08
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  Tools8000 Novuhodonosor 10 1.796 31-01-2025 00:56
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 6.621 30-10-2024 08:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 2.038 10-11-2023 21:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 2.391 08-09-2023 06:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser IQ8 Notbetriebsfeuer Helge_Jekom 6 5.524 17-07-2022 11:09
Letzter Beitrag: MarkRott