Brandschott bei Einzelleitung/Glasfaser
03-08-2024, 18:25
Beitrag: #3
RE: Brandschott bei Einzelleitung/Glasfaser
Von Würth gibt es den Brandschutzschaum 90. Den verwenden wir immer, damit bist du auf der sicheren Seite.
Würth sagt dazu in der Produktbeschreibung:

2-komponentiger Brandschutzschaum auf Silikon-Basis mit hervorragenden Brandschutzeigenschaften
Einfaches und schnelles Abdichten
Besonders geeignet für Nachinstallationsarbeiten
Einbautiefe lediglich 15 cm

Kein Beschichten der Kabel unter Durchmesser 20 mm nötig, Kabel größer 20 mm bitte mit Brandschutzbeschichtung Art. 0893303006 beschichten

Formstücke können beliebig zugeschnitten werden
1 Jahr haltbar auch bei mehrmaliger Anwendung

Leistungsnachweis

Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2358
Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig R90 Z-19.53-2538

Hinweis

Brennbare Rohre sind mit dem Würth Intumeszierenden Streifen [68] nach Zulassung Z-19.53-2538 zu verarbeiten
Undedingt geeignete Ventilzange verwenden
Nur für Massivbauteile (bei Kabelabschottungen S 90). Bei Rohrabschottungen auch in leichten Trennwänden einsetzbar.


Link: https://eshop.wuerth.de/Brandschutzschau...randschutz

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Brandschott bei Einzelleitung/Glasfaser - peteralarm - 03-08-2024 18:25



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste