Vielen Dank für die Hilfen hier, ich habe es jetzt nach Stunden und Trial und Error selbst hinbekommen. Hier mal meine Herangehensweise für die Powermax Pro

1. Anlage vorbereiten

Errichtermenü (Master Benutzer, nicht 8888 sondern mit 9999 oder geänderten Mastercode) Auswählen
Punkt 5 auswählen Telefoneinstellung
Punkt 5.3 Meldung Wachdienst
Punkt 5.3.1 Report Wachzentrale -> Alle*Backup
Punkt 5.3.2 1. Übertragungsweg -> Breitband
Punkt 5.3.2.10 1. IP->052.059.171.055
Punkt 5.3.2.11 2. IP->052.041.151.160

2.
Dann die App Visonic Connect herunterladen.

Server Adresse: connect.tycomonitor.com
Benutzerkonto anlegen

Dann neues Panel hinzufügen

Name ist Frei wählbar
ID ist Seriennummer (6 stetig, sichtbar über Web Interface, oder im Errichtermenü)
Als Code dann den BENUTZERcode nutzen, also nicht den vom Errichter.

Einziges Thema, mann kann über die App keine Teilbereiche scharf schalten, aber das geht über die Weboberfläche auch nicht also ist das erstmal nicht schlechter.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote - errator - 08-10-2024 21:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 911 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.785 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 2.858 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.857 21-12-2023 21:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.823 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.238 25-03-2023 14:27
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.714 23-01-2023 17:19
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.823 21-01-2023 11:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.127 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax pro Melder kein Empfang Miro2002 6 4.648 16-07-2022 13:37
Letzter Beitrag: Miro2002



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste