Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm
|
21-11-2024, 19:21
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm
Die gute alte Sintony…
Problematisch, wenn der Errichtercode nicht vorhanden ist. Ist der alte Errichter nur nicht mehr aktiv oder gar nicht mehr erreichbar. Zuweilen kann man mit einem freundlichen Brief ( ja Brief, ohne Spass) noch was erreicht werden. Nachdem die Anlage ja schon Jahre abgekündigt ist, erlaube ich mir hier den Standarterrichtercode zu nennen. 258369 Ich kenne 5(!) klappergekopfte VDS Errichter, die den Errichtercode nicht geändert hatten… Probiers einfach. Wenns nicht klappt, musst du den Brief schreiben… Wo wohnt denn die Anlage? grober plz bereich hilft hier zuweilen. Aber mittelfristig darf auch über eine andere Anlage nachgedacht werden. Eine Aritech Axon kann problemlos migriert werden… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm - Michael2024 - 21-11-2024, 19:04
RE: Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm - funkistnichtalles - 21-11-2024 19:21
RE: Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm - Michael2024 - 22-11-2024, 10:26
RE: Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm - funkistnichtalles - 22-11-2024, 11:19
RE: Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm - Michael2024 - 22-11-2024, 11:49
RE: Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm - Martina H. - 22-11-2024, 12:29
RE: Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm - Michael2024 - 22-11-2024, 17:02
RE: Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm - funkistnichtalles - 22-11-2024, 17:31
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste