Ständig Sabotagealarm bei einem Magnet-Fensterkontakt - woran könnte das liegen?
30-11-2024, 13:01
Beitrag: #5
RE: Ständig Sabotagealarm bei einem Magnet-Fensterkontakt - woran könnte das liegen?
Der Magnetkontakt ist ja vermutlich in einem Verteiler in der Nähe des Fensters aufgelegt, wo dann auch die Widerstände sitzen.

Die Frage ist, wie ist dort verdrahtet und was für ein Kontakt ist es?

Ist dort nur der Öffnungskontakt aufgelegt über 2 Adern, dann liegt das Problem am bzw. vor dem Verteiler.

Handelt es sich um einen Klasse B oder C Kontakt und das zweite Adernpärchen ist auch mit in die Widerstände eingeschliffen zwecks Sabotageerkennung der Zuleitung zum MK (nicht einfach nur in Reihe mit dem Öffner), dann kann das Problem natürlich auch in der Zuleitung oder dem Kontakt liegen.

Ist der Deckelkontakt des Verteilers auch mit in die Linie eingeschliffen?

Ansonsten, wenns bei Kälte auftritt, dann kann auch irgendwo die Zuleitung gequetscht sein und bei Temperaturänderung wird da was ausgelöst.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Ständig Sabotagealarm bei einem Magnet-Fensterkontakt - woran könnte das liegen? - Feuermelder - 30-11-2024 13:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 6.598 05-02-2023 19:13
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Sporadischer Sabotagealarm Satel Perfecta DanielPerfecta 4 2.353 10-07-2022 09:43
Letzter Beitrag: DanielPerfecta
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 3.664 01-10-2020 10:11
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Sabotagealarm Zentrale DaPetra 4 4.905 15-11-2018 18:14
Letzter Beitrag: DaPetra
  Funktionsweise Sabotagealarm rbkd 23 14.928 18-06-2017 17:58
Letzter Beitrag: efes
  INTEGRA 64/ Extern und Intern-Scharf in einem Bereich Dave19791005 4 4.455 14-03-2017 16:33
Letzter Beitrag: Dave19791005
  INT-SCR - Sabotagealarm tes_vortex 4 4.613 24-02-2017 22:30
Letzter Beitrag: tes_vortex
  VD-1 blinkt plötzlich ständig Hogend 1 2.475 22-11-2016 08:09
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste