RE: Sirene - Sintony 200
Das Relais schaltet immer hardwareseitig. Das hat mit einem Anschluss nichts zu tun, die Funktion generiert das System.
Vier Möglichkeiten
1. Die zugehörige Sicherung ist defekt… prüfen
2. die Führungsspannung fehlt. Prüfen
3.Relais falsch beschaltet
4. Programmierung falsch, Prio wahr/falsch prüfen

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Sirene - Sintony 200 - Grub39 - 05-01-2025, 18:40
RE: Sirene - Sintony 200 - 5624 - 05-01-2025, 19:02
RE: Sirene - Sintony 200 - Grub39 - 05-01-2025, 19:12
RE: Sirene - Sintony 200 - 5624 - 05-01-2025, 19:41
RE: Sirene - Sintony 200 - Grub39 - 05-01-2025, 20:25
RE: Sirene - Sintony 200 - 5624 - 05-01-2025, 21:30
RE: Sirene - Sintony 200 - Grub39 - 05-01-2025, 22:39
RE: Sirene - Sintony 200 - funkistnichtalles - 06-01-2025 01:26
RE: Sirene - Sintony 200 - Grub39 - 06-01-2025, 13:22
RE: Sirene - Sintony 200 - 5624 - 06-01-2025, 16:23
RE: Sirene - Sintony 200 - WHS2006 - 06-01-2025, 20:38
RE: Sirene - Sintony 200 - WHS2006 - 06-01-2025, 21:15
RE: Sirene - Sintony 200 - Grub39 - 07-01-2025, 06:57
RE: Sirene - Sintony 200 - heydim - 07-01-2025, 14:48
RE: Sirene - Sintony 200 - Grub39 - 07-01-2025, 23:13
RE: Sirene - Sintony 200 - Grub39 - 10-01-2025, 17:09

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.652 15-02-2025 21:09
Letzter Beitrag: angos_
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 926 11-01-2025 08:12
Letzter Beitrag: Ollik
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.657 22-11-2024 17:31
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.030 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.452 29-09-2023 13:16
Letzter Beitrag: angos_
  ZDW 200 Baranski - reset? angos_ 6 2.714 12-07-2023 20:47
Letzter Beitrag: angos_
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.650 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.540 09-01-2023 15:32
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.562 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 9.305 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste