Hi,
in der Programmierung, wie o.g. Haken „Summer aus, bei Deckelkontakt offen“ setzen.

Paralleltableau kannst du meines Wissens nach nur die RS485 abziehen oder alternativ die dementsprechende Leitung bspw. 112 abschalten, ansonsten, was auch geht, UB über Relais(potentialfreier Wechslerkontakt) bei Revision oder Abschaltung LTG. 112 abschalten/ansteuern, dann ist das Tableau aus.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren - Objekt907_SNF - 06-04-2025 00:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Esser IQ8 auslesen Monsignore 8 1.081 26-04-2025 21:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Konfiguration Esser 5006 / IQ8 Frank Sauer 4 2.095 27-09-2023 18:13
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Makro für Summer-Quittierung unscharf MB Secure 1000 Dr.Trafo 2 3.316 07-09-2021 11:57
Letzter Beitrag: Herki
  Esser IQ8 Nexus345 9 6.114 08-02-2021 19:51
Letzter Beitrag: obma
  Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage Patzke 3 3.735 20-11-2020 21:34
Letzter Beitrag: Seatiger
  Melder bei intern scharf dauerhaft deaktivieren -thomas- 3 3.526 04-11-2020 09:52
Letzter Beitrag: -thomas-
  Wassermelder an TAL einer IQ8 Matzen 6 6.083 04-11-2018 13:29
Letzter Beitrag: Matzen
  Esser IQ8 pummelradeln 2 4.695 21-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: pummelradeln
  BMZ 708-F am Voll IP Anschluss alberte 3 4.843 12-05-2017 18:53
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Übernahme einer gebrauchten IQ8 flori16 3 4.593 26-01-2017 20:39
Letzter Beitrag: Matzen



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste