Inspire Partielle Unterbrechung
|
|
10-06-2025, 20:25
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Inspire Partielle Unterbrechung
Hallo,
Ich bin gerade dabei eine Inspire in Betrieb zu nehmen. Jetzt hab ich ein kleines Problem. Eine Ringleitung bringt mir eine Partielle Unterbrechung. Über das Display ausgelesener Ringwiderstand liegt bei 38 Ohm. Mit dem Poll 200 messe ich auf Plus 40 Ohm und auf Minus 35 Ohm. Wenn ich vom Ring eine Seite abklemme kommt nur eine Unterbrechung egal welche Seite ich nehme. Es fehlt nie ein Element. Eine Seite abgeklemmt und an den Enden liegt auch Spannung an. Also ist meines Verständnisses nach keine Unterbrechung vorhanden. Laut Installationsanweisungen sollten die Betroffenen Melder Gelb blinken. Auch das finde auf dem ganzen Ring nicht. 42 SMT2 Melder und 42 Sockelsignalgeber sind installiert. So langsam bin ich etwas Ratlos. Vielleicht hat je jemand eine Idee. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Inspire Partielle Unterbrechung - MBolle - 10-06-2025 20:25
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - Objekt907_SNF - 10-06-2025, 20:40
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - MBolle - 10-06-2025, 21:02
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - Objekt907_SNF - 10-06-2025, 21:25
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - MBolle - 10-06-2025, 21:28
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - Objekt907_SNF - 10-06-2025, 21:36
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - MBolle - 10-06-2025, 21:39
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - Objekt907_SNF - 10-06-2025, 21:45
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe