Inspire Partielle Unterbrechung
|
10-06-2025, 20:45
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Inspire Partielle Unterbrechung
Ringkarten und Softwarestände sind soweit auf dem aktuellen Stand? Hab die Sockel von Notifier jetzt nicht mehr so im Kopf, aber teilweise haben die Sockel Federkontakte, die auch teils zu übergangswiderständen führen können, das könntest du auch noch ausschließen. Ansonsten Anlge einmal komplett platt machen und dann mal neu einlesen kannste auch noch, vielleicht hat die Konfiguration ne Macke. Ist der Fehler Minus oder plusseitig? Kann die Zentrale das anzeigen?
|
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Inspire Partielle Unterbrechung - MBolle - 10-06-2025, 19:25
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - Objekt907_SNF - 10-06-2025, 19:40
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - MBolle - 10-06-2025, 20:02
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - Objekt907_SNF - 10-06-2025, 20:25
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - MBolle - 10-06-2025, 20:28
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - Objekt907_SNF - 10-06-2025, 20:36
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - MBolle - 10-06-2025, 20:39
RE: Inspire Partielle Unterbrechung - Objekt907_SNF - 10-06-2025 20:45
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste