Akutproblem: Batterie schwach, Anlage eingeschaltet, Zentrale nun komplett tot
25-08-2025, 11:25
Beitrag: #38
RE: Akutproblem: Batterie schwach, Anlage eingeschaltet, Zentrale nun komplett tot
Kurzes Update von mir:

Wollte heute das System ausschalten. Keine Reaktion/Funktion, egal ob am Bedienteil oder über App.

Techniker war eben da, hatte ihn vorher gefragt was passiert wenn ich jetzt die Tür öffne.

Aber, alles gut, KEIN ALARM wurde ausgelöst. Batterie getauscht (Details sind ja bekannt - wie es gemacht wird) und es funktioniert wieder. Aber 2 Kleinigkeiten:

Auf dem Laptop des Errichters zeigte der Ereignisspeicher zuletzt das Datum 4016 als Jahr an.

Nach dem Tausch war ein Login in meine App nicht mehr möglich. Also haben wir einmal den Alarm ausgelöst, kurz gewartet und dann war die App wieder in Funktion. Hier jedoch gestern Nacht das Datum 01.01.2016 zweimal aufgetaucht - vermutlich als die Batterie komplett "tot" war. Aber die Historie ist noch vorhanden.

Nach "Findungsphase" nun Daitem D22 gewählt. Weise Entscheidung !!