Das ist der einzig nützliche Anwendungsfall vom Pol-Ess Touch. Das integrierte Multimeter misst auch die Widerstände auf dem Minus, nachdem es den Ring eingelesen hat.
Ansonsten ist das einfachste (wenn man mal kurzzeitig auf die Normen pfeift) aus dem Ring einen Stich zu machen. Dann siehst du aufgrund der folgenden KOM Störungen, an welcher Stelle der Ring eine Unterbrechung hat (meistens ein Trenner von einem Melder). |
|||
|
|