Ringstörung bei einer IQ8-M
|
|
24-04-2026, 22:14
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
|
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M
Das ist ein spezielles Tool um Fehler im Ring bei den Teilnehmern zu analysieren, kam mit den Meldern der fehlerhaften Serie raus, geht mit dem Feldbus, also kein geheimes Tool. Kannst es halt nur bei Meldern ab 2014 und EsserbusPLusfähigen Teilnehmern nutzen, der knallt 42V auf die Ringleitung und anhand des Graphen kannst du sehen, ob der Melder defekt ist, dauert pro Ring in etwa 3 Std. je nach Anzahl der Teilnehmer. Klingt für mich halt nach den defekten Teilnehmern, ganz klar, 2-3 Tage ist auch mein Erfahrungswert, dass die Störung ausgeben, wird halt leider als Ringstörung angezeigt.
|
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Ringstörung bei einer IQ8-M - Alex1981 - 11-04-2026, 06:46
RE: Ringstörung - AaronK - 11-04-2026, 08:53
RE: Ringstörung - Alex1981 - 11-04-2026, 09:20
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Feuermelder - 11-04-2026, 11:01
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Alex1981 - 11-04-2026, 11:51
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Feuermelder - 11-04-2026, 11:58
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Alex1981 - 11-04-2026, 12:14
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Alex1981 - 11-04-2026, 17:02
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Feuermelder - 11-04-2026, 18:13
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Alex1981 - 11-04-2026, 21:00
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - TMoney - 12-04-2026, 07:20
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Alex1981 - 22-04-2026, 12:07
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Objekt907_SNF - 23-04-2026, 22:22
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Feuermelder - 24-04-2026, 17:48
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M - Objekt907_SNF - 24-04-2026 22:14
|