Überwachung von Zwischendecken
|
|
10-06-2026, 21:25
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
|
RE: Überwachung von Zwischendecken
Moin,
mit der heutigen Ringbus-Technik wird das Problem erschlagen, wenn Hin- und Rückleitung durch brandschutztechnisch getrennte Bereiche verlaufen. Dann muss die Leitung in nicht überwachten Bereichen keine E30-Funktionalität haben. Weiterhin stimme ich funkistnichtalles zu, dass die DIN 0833 über der MLAR steht. Wenn hier Ausnahmen geregelt sind, dann wird auch die sehr allgemeine MLAR nicht wirksam. Ist ja auch logisch ... wenn keine Brandlast in der ZD, kann da nichts brennen oder sich entzünden und somit die Leitung nicht beschädigen. Die MLAR setzt die DIN 0833-2 nicht außer Kraft! Eine Sprinkleranlage stellt keine Überwachung des Leitungsnetzes oder der Komponenten einer BMA dar. Die Sprinkleranlage könnte ja auch abgeschiebert sein ohne dass die BMA was davon mitbekommt. Überwachte Bereiche bzw. ein überwachtes Leitungsnetz kann nur durch die BMA selbst überwacht werden. Hier handelt es sich um zwei unabhängige Anlagen, die sich nicht gegenseitig beeinflussen und deren Funktionalität nicht von der anderen abhängig ist. Nach Norm muss eine Alarmierung 30 min. aufrecht erhalten werden (außer wenn der Signalgeber selbst abbrennt). Darauf zielt auch die MLAR mit ihren E30-Forderungen. Zu beachten ist die Bildung von Brandabschnitten, was für funktionserhaltene Maßnahme von Bedeutung ist. Besteht z.B. ein Gebäude aus einem einzigen Brandabschnitt, ist jegliche Forderung nach E30-Funktionserhalt obsolet ... egal ob überwacht oder nicht überwacht. Wenn es da brennt ist der Drops gelutscht! |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Überwachung von Zwischendecken - A.Becker - 01-08-2022, 19:33
RE: Überwachung von Zwichendecken - ah88985 - 01-08-2022, 20:00
RE: Überwachung von Zwichendecken - sicherheitstechnik-siegen - 01-08-2022, 20:28
RE: Überwachung von Zwichendecken - peteralarm - 01-08-2022, 21:07
RE: Überwachung von Zwichendecken - Feuermelder - 01-08-2022, 21:39
RE: Überwachung von Zwichendecken - dnsoft - 03-08-2022, 21:07
RE: Überwachung von Zwichendecken - Ja_ich - 03-08-2022, 21:59
RE: Überwachung von Zwichendecken - peteralarm - 04-08-2022, 08:00
RE: Überwachung von Zwichendecken - ToWo - 04-08-2022, 10:17
RE: Überwachung von Zwischendecken - Feuermelder - 08-06-2026, 21:10
RE: Überwachung von Zwischendecken - funkistnichtalles - 09-06-2026, 06:56
RE: Überwachung von Zwischendecken - dnsoft - 10-06-2026 21:25
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Ex Sirene Überwachung | Armin W | 7 | 2.904 |
01-07-2026 17:27 Letzter Beitrag: dnsoft |
|
| Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge. | planer2019 | 9 | 9.314 |
20-08-2021 20:37 Letzter Beitrag: dnsoft |
|