Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control
|
|
18-06-2026, 14:13
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
|
RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control
Update, die LED Löschanlage ausgelöst leuchtet jetzt..
Und zwar musste auf dem Koppler SST ein Relais auf Ansteuertyp "SST ( Std-Schnittstelle Löschen )" mit Auslösung der Gruppe Feuer vom der Sprinkleranlage programmiert werden. Ansich ist an dem Relais nichts angeschlossen. Hatte dann noch den Fehler das es nur Funktioniert wenn der Schlüssel auf Gesperrt steht... hatte ich am Anfang nicht. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control - NICK0815 - 16-06-2026, 17:48
RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control - bricolaje - 17-06-2026, 06:56
RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control - Objekt907_SNF - 17-06-2026, 10:41
RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control - dnsoft - 17-06-2026, 23:00
RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control - NICK0815 - 18-06-2026 14:13
RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control - dnsoft - 18-06-2026, 15:13
RE: Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control - NICK0815 - 21-06-2026, 20:31
|