Riegelkontaktschalter an Oasis 80
20-11-2013, 12:31
Beitrag: #2
RE: Riegelkontaktschalter an Oasis 80
Hallo,

ja genau so ist das. Du kannst den entweder als Drahtmelder direkt anschließen. Bitte dabei die beiden Widerstände nicht vergessen, oder du nimmst einen JA-81M und belegst damit den externen Eingang des Melders.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.