Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 24 Bewertungen - 2.38 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bewegungsmelder Abus BW8010
03-12-2013, 22:03
Beitrag: #6
RE: Bewegungsmelder Abus BW8010
Fangen wir bei Null an.

Messgerät (Multimeter) zur Hand:

Messen auf Klemmen 8 und 9: Misst du hier 12V Gleichspannung?

wenn ja weiter, wenn nein, dann Spannungsversorgung überprüfen.

Messen auf Klemmen 6 und 7: Misst du hier einen Kurzschluß wenn du dich natürlich nicht bewegst?

wenn ja weiter, wenn nein hast du dich bewegt oder der Melder ist defekt.

Messen am Kabel an der Alarmzentrale: Misst du auf dem Alarmkontakt (die Adern die du an 6 und 7 angeschloßen hast) einen Kurzschluß? Der Alarmkontakt darf dabei nicht an der EMZ angeschloßen sein.

wenn nein dann den Leitungsweg überprüfen. Wenn ja liegt das Problem bei deiner Zentrale.

Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Kein Support über Email oder Private Nachricht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Bewegungsmelder Abus BW8010 - rukoolla - 03-12-2013 22:03



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste