Akku Schwach und Zone offen
30-12-2013, 22:58
Beitrag: #3
RE: Akku Schwach und Zone offen
1 Akku ist ganz neu
2+3 Netzversorgung ist da habe ich überprüft, Trafo arbeitet auch

Habe die Anlage heut mal komplett resetet und danach eine Kickstart ausgeführt, ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich dabei den Akku zuerst eingesteckt habe oder die Netzspannung.

Kann ich die Anlage bis morgen im Programmiermodus stehen lassen?
Wenn ich die Anlage heute nochmal starten würde bekämme ich Ärger mit den Nachbarn da ja die Sirene losheult.

Was macht es für einen Unterschied ob der Akku zuerst angeschloßen wird gibt es dann einen Startsignal zum Laden des Akku?

Komischerweise zeigt ein Beienteil an das ich im Programiermodus bin und die anderen 2 Zone offen Z04.

Wenn ich den Programmiermodus verlassen will führt er den Test aus und sagt Akku zu schwach danach kann ich nichts mehr machen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Akku Schwach und Zone offen - Der Belgier - 30-12-2013 22:58
RE: Akku Schwach und Zone offen - PTSS - 31-12-2013, 13:18
RE: Akku Schwach und Zone offen - PTSS - 31-12-2013, 15:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 7 5.197 26-06-2025 14:59
Letzter Beitrag: Neoplan5
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 2.573 29-03-2024 19:52
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 2.254 08-12-2023 21:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.929 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 3.391 15-01-2023 13:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?! ---Z--- 2 2.782 10-01-2023 19:12
Letzter Beitrag: ---Z---
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 8.779 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 5.119 16-12-2022 19:37
Letzter Beitrag: megagramm
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 63.813 02-09-2022 07:39
Letzter Beitrag: Darums
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 5.285 21-07-2022 19:23
Letzter Beitrag: megagramm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste