Anschluss Sirene Terxon SX / MX
|
23-01-2014, 11:31
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX
> Aber kann die Anlage 1,6 Ampere für die Versorgung des Signalgebers im Alarmfall überhaupt aufbringen?
Nein, Christian. Das kann keine Anlage. Auch eine MX nicht. Die SX scheint nur 3 „Transistorausgänge belastbar mit 12V DC, 500mA maximal, negativ schaltend“ zu haben. Schaut man auf das Board einer SX, kann man nur wieder den Kopf schütteln - oh Abus! Die Platine wird wohl auch für eine MX genutzt. Der Aufdruck ist für 2 Relais! Nun lassen sich mit 500mA bei 12V schon richtige ‘Brummer’ von Relais schalten. Vielleicht hilft die Skizze. Gruß Manfred PS. ich war wohl etwas zu langsam mit meiner Skizze und sehe erst jetzt Deinen zweiten Eintrag. Sollte trotzdem helfen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Anschluss Sirene Terxon SX / MX - cpfeil - 23-01-2014, 09:48
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX - Alarmservice-Hamburg - 23-01-2014, 10:15
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX - cpfeil - 23-01-2014, 10:36
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX - Manfredo - 23-01-2014 11:31
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX - cpfeil - 23-01-2014, 11:36
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX - PTSS - 23-01-2014, 16:52
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX - Manfredo - 23-01-2014, 17:43
RE: Anschluss Sirene Terxon SX / MX - cpfeil - 24-01-2014, 13:14
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste