Stromversorgung JA-151A über JA-106KR?
|
10-02-2014, 12:35
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Stromversorgung JA-151A über JA-106KR?
Hallo zusammen, der Jablotron-Bus ist recht robust, eine Terminierung ist m.E. nicht vorgesenen. Die Klemmen in der Zentrale sind auch standardmäßig aktiv und nicht terminiert.
@ Säuberli: bei einem Bus wird normalerweise das Ende "terminiert", d.h. mit Abschlusswiederständen versehen, um Reflexionen zu verhindern. Der Jablotron-Bus kann auch stern- und reihenförmig aufgebaut werden, die Bus-Terminals (z.B. JA-110Z-A) sind eigentlich nur dumme Lüsterklemmen. Daher ist bei einem sternförmigen Aufbau eh keine klassische Terminierung möglich. So, und nun zur eigentlichen Frage: Der Bus liefert 125mA - die JA111 ist baugleich bis auf den Unterschied Bus / Funk und verbraucht 5mA bzw. 50mA peak. Die Anleitung der JA151 spricht nur von 50mA Ruhestrom. Grundsätzlich würde ich mal sagen es geht, beide haben einen Akku zu laden, LED-Band und Sirene sind identisch. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Stromversorgung JA-151A über JA-106KR? - sauberli - 08-02-2014, 15:23
RE: Stromversorgung JA-151A über JA-106KR? - Pollex - 08-02-2014, 23:08
RE: Stromversorgung JA-151A über JA-106KR? - sauberli - 09-02-2014, 22:34
RE: Stromversorgung JA-151A über JA-106KR? - Grisuge - 10-02-2014 12:35
|