Man kann auch problemlos Sabotage und Einbruch auf 2 Adern zusammenfassen, wobei man hier noch eine Ader einsparen kann, wenn man die Masse der 12V Versorgung für die Meldegruppe mitnutzt. Für die Zusammenfassung benötigt man aber statt der 10k Widerstände zwei 4,7k Widerstände. Masse geht an die eine Klemme von Sabo, der eine Widerstand von der zweiten Sabo-Klemme an die erste Alarmklemme, liegt parallel zur Alarmklemme und die Meldegruppe kommt an die zweite Alarmklemme.
In der Anlage als Widerstand 4k7/9k4 programmieren.

Ist auch nochmal in der CompasX-Hilfe als Zwei-Fenster-MG beschrieben.

Das bedeutet: In Ruhe sieht die Anlage 4,7k, im Alarmfall 9,4k und im Sabotagefall (egal ob offener BWM oder Leitung durchgeschnitten) eine komplett offene Linie. Kurzschluss würde auch eine Sabo erzeugen.

Ich komm damit auf ganze 7 Adern.

12V/GND 2 Adern
Sabo/Alarm 1 Ader (GND von Spannungsversorgung)
Löschen 1 Ader
Unscharf 1 Ader
Störung 1 Ader
Gehtest 1 Ader
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: VAYO DUAL C10 + EMZ Complex 400h - 5624 - 05-03-2014 00:43

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 332 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 641 08-08-2025 17:57
Letzter Beitrag: 5624
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 918 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.242 12-07-2025 13:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H logicsit 7 1.277 12-04-2025 12:18
Letzter Beitrag: peteralarm
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.715 20-01-2025 18:37
Letzter Beitrag: 5624
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.702 24-11-2024 12:00
Letzter Beitrag: sysalarm
  Funk-EMZ 7710 diet59 3 1.101 02-11-2024 16:33
Letzter Beitrag: diet59
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.035 29-10-2024 19:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.044 28-07-2024 09:30
Letzter Beitrag: sysalarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste