Ich versuche etwas zu entwirren, ‘Greenhorn’ . Als erstes sei unserer Unterstützung beim Kampf gegen die Unzulänglichkeiten in den Dokumentationen der Terxon Familie gewiß. Und wenn ich als kleiner MX-ler jetzt hier nicht alles hinbekomme, dann wird mir Evertech mit seiner Luxus Terxon schon den Kopf waschen ... Nun weiß ich nicht, wo der Begriff 'Hochstrom' Ausgang herkommt. Die LX bietet vom Main Board, auch beschrieben unter Technische Daten, Seite 104, ... : 31 => 2 potentialfreie Relais-Ausgänge, belastbar mit max. 24VDC oder 24VAC, max. 1A 32 => 2 Transistor-Ausgänge negativ schaltend, belastbar mit max. 12 VDC, 500mA 33 => 1 Transistor Ausgang positiv schaltend, belastbar mit max. 12VDC, 500mA Die 16 Digitalausgänge, belastbar mit max. 12V spannungsversorgt, 5mA max. verwandeln sich in drahtgebundene Ausgänge beim Anschluß einer oder max. zwei Erweiterungskarten ‘zusätzlichen Ausgänge’ (können leicht selbst gebaut werden) in 16 potentialfreie belastbare Ausgänge über die Relais . Die Pfostenstecker dafür sind direkt hinter den Klemmen. OM dürfte für ‘Optionale Module’ stehen. Z.B. Telefon Module. Zu Programmierungswünsche, Evertech - over to you ! Grün schon blasser geworden ? Gruß Manfred |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
LX und Ausgänge - Greenhorn - 15-05-2014, 22:52
RE: LX und Ausgänge - Manfredo - 16-05-2014 09:08
RE: LX und Ausgänge - evertech - 16-05-2014, 09:36
RE: LX und Ausgänge - Greenhorn - 17-05-2014, 14:04
|