Wassermelder JA-110F - Sirene?
11-07-2014, 23:30
Beitrag: #6
RE: Wassermelder JA-110F - Sirene?
(04-07-2014 15:07)sauberli schrieb:  Also vielleicht solltest Du noch mal Deine Einstellungen checken. Hast Du den Wassermelder auch tatsächlich als solchen eingestellt, sprich Reaktion Flood / Überflutung?

Danke Steffen - du hattest Recht.
Es lag an den Einstellungen - allerdings bei der Innensirene. Die war auf EW statt IW eingestellt. Bin ich wohl verrutscht. War bis jetzt noch gar nicht aufgefallen...

Grüße
Moritz
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Wassermelder JA-110F - Sirene? - MoritzH - 11-07-2014 23:30

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Anschluss Wassermelder LD-12 tobiwittmann 6 7.519 24-10-2020 17:27
Letzter Beitrag: smith007
  [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? Lasser53 2 2.974 27-04-2020 08:34
Letzter Beitrag: Lasser53
  Wassermelder LD-81 über 2 NYM Adern anbinden? tobiwittmann 6 6.729 13-01-2018 08:46
Letzter Beitrag: evertech
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 14.767 07-09-2016 11:03
Letzter Beitrag: Mick
  Alternative Wassermelder LD 12 Holbork 0 2.703 23-08-2016 08:13
Letzter Beitrag: Holbork
  mehrere Wassermelder in Reihenschaltung winnie123 0 2.480 08-01-2016 13:17
Letzter Beitrag: winnie123
  Wassermelder in die Wand einbauen? Xande 5 6.993 08-02-2015 12:29
Letzter Beitrag: Xande
  Brandmelder/Wassermelder Alarm haribo 2 3.836 07-11-2014 19:16
Letzter Beitrag: haribo
  Wassermelder für JA-100 sauberli 3 4.714 20-01-2014 23:31
Letzter Beitrag: sauberli
  Wassermelder LD12 brendek 2 4.572 07-08-2013 12:49
Letzter Beitrag: brendek



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste