Für den Rauchmelder mit Sockel gibts den Typ Meldersockel SDB400. Als Alarmtyp Technischer Brand.
Das BT420 wird grundsätzlich mit der BT-Adresse 1, das BT800 mit der BT-Adresse 2 ausgeliefert. Das du eine Sabotage hast und die BT nicht funktionieren, kann mehrere Gründe haben: - com2bus A/B vertauscht - falsche BT-Adresse oder doppelte Vergabe - BT hängt am falschen com2bus-Anschluss oder in der Parametrierung wurde der falsche com2bus-Anschluss eingetragen. |
|||
|