Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen
|
23-02-2009, 06:42
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen
Hallo.
Das wäre nicht das Problem, die 24 Volt sind schnell auf 12 Volt zu bringen. Ich muß passen, Du müsstest den Händler bitten, daß er Dir die Unterlagen gibt, und auch sagt, wie das FBF an eine Esser-Anlage anzubauen und dort einzubinden ist. Gruß, Matthias Ich übernehme keine Gewähr für Tipps und Berechnungen, keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Schaltpläne können unvollständig sein und sind Vorschläge. Ich vertrete hier lediglich meine Meinung. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 21-02-2009, 12:43
RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - Matthias - 22-02-2009, 08:03
RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 22-02-2009, 11:38
RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - Matthias - 22-02-2009, 11:51
RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 22-02-2009, 13:16
RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - Matthias - 22-02-2009, 13:51
RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 22-02-2009, 15:24
RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - Matthias - 23-02-2009 06:42
RE: Feuerwehr- Bedienfeld von 24 V auf 12 V umbauen - bat tech - 23-02-2009, 20:54
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste