Montageproblem Öffnungsmelder VdS C
|
|
12-12-2014, 12:35
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Montageproblem Öffnungsmelder VdS C
Hi,
Die Anleitung scheint nicht korrekt zu sein. Der "Abstandshalter" ist dafür gedacht, um den richtigen Abstand zwischen Magnet und Kontakt einhalten zu können, ohne große Kopfstände machen zu müssen. Wenn er also dazwischen ist, dann muss der Magnet (genauer: der Abstandshalter) am Kontakt anliegen. So stimmt der Abstand zwischen Magnet und Kontakt. Drehst Du ihn andersrum, dann musst Du die 5-12mm eben anderweitig einhalten. Grüße ToWo PS: Warum Du VdS-C-Kontakte für ein Einfamilienhaus nimmst, erschließt sich mir auch nicht wirklich........ PPS: Du hast aber keine Kunststofffenster mit Stahlkern? Weil, dann kann es sein, dass der Magnet/Kontakt zu dicht am Stahl sind und dieser das Magnetfeld schwächt. Ob es zu dicht dran ist, merkst Du, wenn der Magnet beim Reinlegen vom Rahmen "angezogen" wird. |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Montageproblem Öffnungsmelder VdS C - AnjaW - 12-12-2014, 10:21
RE: Montageproblem Öffnungsmelder VdS C - ToWo - 12-12-2014 12:35
RE: Montageproblem Öffnungsmelder VdS C - AnjaW - 12-12-2014, 15:06
RE: Montageproblem Öffnungsmelder VdS C - ToWo - 12-12-2014, 16:32
RE: Montageproblem Öffnungsmelder VdS C - AnjaW - 12-12-2014, 16:49
RE: Montageproblem Öffnungsmelder VdS C - ToWo - 12-12-2014, 18:40
|