INT-TSG
|
23-12-2014, 21:02
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
INT-TSG
Hallo,
ich habe noch ein kleines Problem mit dem INT-TSG und bin mir nicht sicher woran es liegen kann. Das Problem besteht darin, dass das Keypad permanent eine Sabotage des Keypads meldet. Ich dachte erst ich habe was bei der Verdrahtung/Widerstandswahl der externen Linien falsch gemacht, aber das Problem besteht auch wenn ich die garnicht anklemme. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass das Problem beim Gehäusekontakt besteht. Wenn ich das richtig sehe sind das diese beiden schwarzen "Nasen". Erkennen kann ich das optisch kein Problem. Kann der Sabotagealarm noch eine andere Ursache haben? Die Meldung ist: SABOTAGE LDC: 0 INT-TSG (0) Im Ereignisspeicher: Alarm - Modulsabotage (Linie TMP) , Ber: Eingang_UG, LCD:INT-TSG(0), L/M/B=193 , Code=145 Ich bin verwirrt. Ich meine das Problem besteht erst seit ich den Ort für den Melder gewechselt habe. Ich kann mich aber irren. Danke, Frank Hmm, hat sich VIELLEICHT erledigt. Hab das Gehäuse ein paar mal auf und zu gemacht und die Kabel etwas anders verstaut (ist etwas beengt). Im Moment ist die Meldung weg. Der Gehäuse/Wandabriss Kontakt scheint sehr empfindlich zu sein. Oder ich verstehe ihn nicht ![]() |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
INT-TSG - frank_harmann - 23-12-2014 21:02
RE: INT-TSG - Animal - 23-12-2014, 22:15
RE: INT-TSG - frank_harmann - 23-12-2014, 22:29
RE: INT-TSG - Fluxo - 25-12-2014, 19:38
RE: INT-TSG - frank_harmann - 25-12-2014, 23:05
RE: INT-TSG - Fluxo - 26-12-2014, 22:17
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste