Hallo Daniel J

nachdem ich immer wieder Hänger hatte habe ich mir mal die Daten ähnlicher Geräte angesehen, irgendwann ist mir dann die Erleuchtung gekommen.
Beim 8002AC wird 5A als Kontaktbelastung angegeben, die Lampen die bei mir geschaltet werden liegen unter diesem Wert, das Problem ist der höhere Einschaltstrom.
Bei anderen Herstellern wird eine Schaltleistung (in Watt) für verschiedene Verbraucher angegeben, das ist eindeutig.
Ich habe eine Nachricht an Indexa geschickt, sie sollten ihre Beschreibung an dem Punkt aktualisieren, das haben die aber anscheinend nicht nötig, die antworten nicht mal auf die Nachricht.
Ich habe dann Relais mit 16A Kontaktbelastbarkeit zwischengeschaltet, seitdem ist kein das Problem weg.